І – ізолятор
О – опорний
С – стрижневий
10 – номінальна напруга, кВ.
500 – мінімальна руйнівна сила на вигин (розрив), даН.
УХЛ – кліматичне виконання та категорія розміщення за ГОСТ 15150-69
Ізолятори даного типу призначені для ізоляції та кріплення струмопровідних частин в електричних апаратах, комплектних розподільчих пристроях, струмопроводах, розподільних пристроях електричних станцій та підстанцій змінної напруги 10 кВ.
Габаритно-настановні розміри ІОС – 10/500
Номінальна напруга, кВ | 10 |
Мінімальна руйнівна сила при згинанні, кН | 5 |
Випробувальна напруга грозового імпульсу, кВ | 80 |
Довжина шляху витоку не менше, см | 20 |
Маса, кг | 2,95 |
Ізолятор С4/80
С – стрижневий
4 – мінімальна механічна руйнівна сила на вигин, кН.
80 – випробувальна напруга грозового імпульсу (повний імпульс), кВ.
УХЛ – кліматичне виконання та категорія розміщення за ГОСТ 15150-69
Габаритно-настановні розміри С4/80
Номінальна напруга, кВ | 10 |
Мінімальна руйнівна сила при згинанні, кН | 4 |
Випробувальна напруга грозового імпульсу, кВ | 80 |
Довжина шляху витоку не менше, см | 30 |
Маса, кг | 3,56 |